c'est bizarre quand même... non ?
Hello Laurent
Je pencherais pour "quelque chose qui a bougé" dans la partie analogique de la chaîne d'asservissement.
La partie numérique PC + Mesa n'est pas sujet à dérive, ça marche ... ou pas, mais les valeur des paramètres FF1
et P sont directement liées aux réglages plus en aval des drives.
Plus en aval, tu as une boucle d'asservissement analogique en vitesse et en courant très importante, localisé au niveau des drives
et qui s'appuie sur les tachy des servo-moteur en ce qui concerne la vitesse.
C'est une PID aussi, mais analogique, à base d'amplis opérationnels, de condensateurs et résistances calibrés ou potentiomètres très tributaire de la stabilité et qualité des alimentations, même celle de puissance.
La probabilité nous oriente dans un premier temps vers un vieillissement, une dérive de condensateurs électrolytiques.
Si on a du matériel de mesure, oscilloscope, banc RLC on peut essayer de détecter les capas qui ont vieilli,
sinon, l'autre solution est de faire un inventaire complet et de tout changer ... Tu peux par exemple commander
ton assortiment à l'unité chez RS composent, le WE en tant que particulier, le port est gratuit, et tu reçois tout dans un délais
de 2 jours