Bonjour
Je me doutais que je ne m'étais pas bien exprimé j'en suis désolé.
donc , la carte CSMIO/IP fonctionne parfaitement a zéro pourcent, elle est a 0 volt
et, a 100 pourcent elle est a 10 volts .
le variateur lui ,a 0 volt il est a 0 pourcent, et a 5volts il est a 100 pourcent .
la ,la fréquence du variateur est réglée a 60Hz sur 2800t/mn
quand je tourne le potentiomètre du variateur a fond, il devrait sortir 60 Hz normalement !!!
mais ,il ne sort que 20Hz ?
Donc d'après mois, bien sur (mais, je ne suis pas un spécialiste )le variateur doit être réglé sur 0/5volts au lieux de 0/10volts
mais, je ne sais pas comment régler ce problème
j'ai trois autre variateur sur d'autre machine, qui fonctionnent bien .
j'oubliais de dire, que j'ai fait un reset sur celui si ,je n'aurai peut être pas du !!!
merci pour ta réponse Gustavox
bonne journée
philbobo