Par contre, une fois que je veux lancer la rotation du mandrin, ça coupe
)
J'ai l'impression que c'est le cas de tout les tours, le démarrage est juste sur un simple contacteur et de ce faite l'alimentation se prend le 8 à 10 Intensité Nominal.
Donc pour un tour plaqué 36kva , je suppose qu'ils ont mis un moteur de 30kw et le reste pour les accessoires.
30kw donne une intensité nominal de 55 a 60A (faudrait voir la plaque), ce qui fait une pointe à 55A x 8 = 440A
Ca fait peter un simple disjoncteur 100A !
Mais en y installant un démarreur électronique qui limite l'intensité au démarrage, plus ce souci et alimentation = celle prévue pour la puissance maxi du tour
Ou mieux un variateur, qui peut ne servir que de démarreur, mais qui fera économiser en consommation car il n'est vu par le comptage EDF que comme un simple redresseur (chargeur de batterie) sans cos phi donc sans pertes kvar.
Tu aurais un plan et la photo de la plaque moteur de la broche ?