Pour tenter de faire une petite récapitulation, corrigez si besoin :
1/ - le problème est aléatoire mais semble ne se produire qu'avec les deux règles branchées
2/ - le problème est présent sur les deux voies. Vérifié ?
3/ - le problème est présent sur différentes positions éloignées de la table, que ce soit en X ou en Y. À vérifier
4/ - la masse est continue entre règles et bâti de la machine (à vérifier à l'ohmmètre) et entre les règles et la visu
5/ - la visu ne semble pas avoir de problème de construction, alimentation 5V à vérifier au niveau des règles mais je n'y crois guère.
6/ - le défaut se produit même variateur à l'arrêt
À priori, visu et règles fonctionnent. Il faut vérifier soigneusement ce qui est entre les deux :
- conformité du câblage des pins de la prise de chaque règle à celles de la prise DB9 à l'autre bout = pas d'erreur de fil. Au fait, les câbles étaient fournis, prise montées ou vous les avez confectionnés ?
- qualité de chaque soudure au niveau des prises
- manipuler les câbles pour voir si le défaut apparaît
- s'il semble y avoir une dissymétrie entre les voies (défaut plus fréquent sur une), permuter X et Y au niveau de l'entrée de la visu pour confirmer que la dissymétrie s'inverse
Et vérifier/publier les réglages en cours