Problème post pro mpfan

  • Auteur de la discussion Lychar_44
  • Date de début
L

Lychar_44

Nouveau
Bonjour, voilà j'utilise au boulot un post pro mpfan qui marche bien, le seul problème c'est qu'à chaque fin d'outil il me met un arrêt cycle plus broche avec retour au origine machine.

Ex :

M5
G0G91G28X0Y0A0
M01

Je voulais savoir comment le supprimer dans le mpfan.

Merci et bonne soirée
 
L

Labuze

Apprenti
Il faut éditer le fichier MPFAN.PST

Pour le problème du M01
Pour cela ouvre-le avec un éditeur de texte, de préférence cimco edit livré avec Mastercam.
Recherche la variable "prog_stop"
Normalement dans ton cas elle doit avoir la valeur 1. Passe-là à 0. Les M01 devraient disparaître.

Pour la ligne de retour aux origines, je ne sais pas trop il faut voir ton fichier MPFAN. Envoie-le en mail privé si tu veux.
 