Câblage d'un VFD Folinn BD600 sur AXBB-E

  • Auteur de la discussion Coyote94
  • Date de début
C

Coyote94

Compagnon
Hello,
Suite à mon post sur la fabrication de ma CNC, j'en suis à faire mon schéma de câblage et là j'en suis au raccordement du VFD à la carte de controle AXBB-E.
J'avais commandé le kit broche/VFD chez G-PENNY qui m'a livré un VFD Folinn BD600 modèle BD600-2R2G-2.

Voilà ce que dit le manuel de la AXBB-E :

Et voilà ce que dit le manuel du BD600



Mais, et oui il y a toujours un 'mais' , un exemple de câblage est fourni avec la carte :


Et là, c'est la cata donc j'ai été chercher le manuel du VFD J1000 qui donne ces infos :



Et c'est là que je fais appel à vos conseils car je ne maitrise pas du tout ces infos, j'ai fais une hypothèse de câblage selon ma déduction mais je ne suis absolument pas sûr de moi :


Qu'en pensez vous ?
 
A

arba

Compagnon
Ca commence mal parce que ton bornier vert ne correspond pas du tout à ce que je vois dans le manuel du BD600 (téléchargé à partir de ton lien)

 
C

Coyote94

Compagnon
Effectivement je suis allé le déballer et ça n'a rien à voir avec le bornier que j'ai trouvé dans une doc qu'il (le vendeur) m'avait envoyé


Donc voilà le bon bornier


Pour autant, c'est toujours abscon pour moi


A quoi sert les bornes "multifonctionnal' ? au sens de la broche ?
Je crois avoir compris que la borne A01 de la carte envoi le signal pour la vitesse mais pas sûr du tout
 
A

arba

Compagnon
Les entrées/sorties "multifonctions" ça veut simplement dire que la fonction est programmable dans le VFD.

Au minimum il te faudra connecter une entrée du VFD pour démarrer la broche. Page 37 du manuel tu as la liste des fonctions possible pour chaque entrée S1-S9. L'entrée S1 est configurée par défaut pour "forward run", donc pour faire tourner la broche dans le sens normal. En général tu n'as pas besoin de faire tourner la broche dans l'autre sens.

Donc pour démarrer la broche:
- O1/O2/Ox (au choix) -> S1
- 24V0 -> DCM
Et sur le VFD laisser le jumper des entrées sur PNP.

Et pour contrôler la vitesse:
- AO1 -> AI1
- 5V0 -> ACM
Sur l'AXBB il te faut aussi enlever le jumper J1 pour avoir 0-10V au lieu de 0-5V sur AO1.
Sur le VFD il y a aussi un jumper pour configurer l'entrée AI1 en 0-10V.
 
Dernière édition:
C

Coyote94

Compagnon
Wouhaou merci beaucoup qu'est-ce que j'adore ce forum

Si je peux abuser, le vendeur m'a aussi envoyé un doc et une vidéo. Mais comme il m'avait envoyé 2 manuels du VFD, je préfère vous demander conseil.

Le contenu du doc est ceci :
"Hello friend, please kindly check the setting method for BD600 Inverter:
V/F control:
F00.28=1
F00.00=2
F00.11=1
F00.03=800
F00.04=800
F02.02=800
F00.10=800

For vector control:
F00.28=1
F00.00=0
F00.01=0
F00.03=320(max frequency can be 320)
F00.04=320
F02.02=320
F00.10=320
F2.04=340
F2.03=10000
F2.37=2(自学习)

Then run the inverter and recheck.
"
 

Fichiers joints

A

arba

Compagnon
C'est n'importe quoi
Un coup ils indiquent 800Hz pour la fréquence du moteur et ensuite 320Hz??

Pour commencer tu mets F00.28 à 1 pour réinitialiser le VFD avec les paramètres par défaut.

Ensuite si tu as une broche 2.2kW/400Hz/2 poles/24'000rpm, les paramètres de base seraient:

F00.00 = 2 (mode V/F, pour commencer)
F00.03 = 400 Hz
F00.04 = 400 Hz
F00.05 = 50 Hz (on limite la vitesse mini à 3000rpm)
F00.06 =
- 0 pour tester avec le clavier du VFD
- 2 pour utiliser l'entrée AI1 comme source de vitesse.
F00.12 = 20 sec (accélération, 20s c'est lent, tu peux réduire à 3-5s après les premiers tests)
F00.13 = F00.12 (décélération, mettre la même chose que l'accélération)
F00.14 = 0 (unité d'accélération pour F00.12 et F00.13: secondes)

F02.01 = 2.2 kW
F02.02 = 400 Hz
F02.03 = 24000 rpm
F02.04 = 220 V
F02.05 = 8 A

Si ça fonctionne bien comme ça, tu peux passer au mode vectoriel (plus performant que le mode V/F, surtout à basse vitesse)
F00.00 = 0
F02.37 = 2 (auto-tuning du moteur, attention le moteur va tourner brièvement une fois ce paramètre validé)

Voilà j'espère que j'ai rien oublié...
 
C

Coyote94

Compagnon
Merci encore une fois j'ai bien fait de demander
Il s'agit d'une broche 800hz, voici les specs :
  • Interface d'alimentationrise d'air étanche à H20-4 broches en option. Les prises d'air marquées «1», «2», «3», «4», «1», «2», «3 étaient connectées à l'onduleur (U, V, W), 4 onduleur connecté à la terre. (Attention! Notre broche «4» se connectant à GND, a promis la sécurité personnelle!!)
  • Puissance:2.2kw (1HP = 0.735kw)
  • Tension:220vAC
  • Fréquence:0-800Hz
  • Vitesse:6000-12000rpm (pour le métal) / 12000-24000rpm (pour le bois)
  • Parcours:0.01mm
 
A

arba

Compagnon
Faut remplacer les 400 Hz par 800 Hz alors, et si besoin la vitesse max. C'est pas clair si c'est une broche 4 poles ou 2 poles.
 
Dernière édition:
C

Coyote94

Compagnon
Ok
Sur leur site, j’ai trouvé ce tableau


A priori 4 pôles donc
 
D

dh42

Compagnon
Salut,

Et pour que la gestion de la V de broche fonctionne, il y a aussi un réglage à faire dans le pugin de l'AXBB-E


Sur l'AXBB il te faut aussi enlever le jumper J1 pour avoir 0-10V au lieu de 0-5V sur AO1.

je crois que c'est l'inverse




++
David
 
Dernière édition:
O

osiver

Compagnon
C'est pas clair si c'est une broche 4 poles ou 2 poles.
C'est facile à calculer :
800Hz = 16 x 50Hz
Un moteur 2 pôles tourne à 3000t/mn à 50Hz, donc 16 x 3000 = 48000t/mn à 800Hz.
Celui-ci tourne au maximum à 24000t/mn donc 2 fois plus de pôles = 4 pôles
 
C

Coyote94

Compagnon
Salut,
Merci je regarderai quan j'en serai à la config
je crois que c'est l'inverse



Voir la pièce jointe 827307

++
David

Je verifierai mais je pense que le jumper est mis.
 
D

dh42

Compagnon
Oui, c'est probable qu'elle oit configurée en 0-10V par défaut, c'est le plus courant (et ça évite de perdre le jumper !)

la réponse originale de CNCdrive

++
David
 
C

Coyote94

Compagnon
Je m'auto réponds car j'ai trouvé cette config en fouinant sur un autre sujet :


En comparant avec la réponse de @arba , en dehors de la fréquence, à quelques chagements ça se tient
F00.00 = 2 (mode V/F, pour commencer)
F00.03 = 400 Hz
F00.04 = 400 Hz
F00.05 = 50 Hz (on limite la vitesse mini à 3000rpm)
F00.06 =
- 0 pour tester avec le clavier du VFD
- 2 pour utiliser l'entrée AI1 comme source de vitesse.
F00.12 = 20 sec (accélération, 20s c'est lent, tu peux réduire à 3-5s après les premiers tests)
F00.13 = F00.12 (décélération, mettre la même chose que l'accélération)
F00.14 = 0 (unité d'accélération pour F00.12 et F00.13: secondes)

F02.01 = 2.2 kW
F02.02 = 400 Hz
F02.03 = 24000 rpm
F02.04 = 220 V
F02.05 = 8 A

Si ça fonctionne bien comme ça, tu peux passer au mode vectoriel (plus performant que le mode V/F, surtout à basse vitesse)
F00.00 = 0
F02.37 = 2 (auto-tuning du moteur, attention le moteur va tourner brièvement une fois ce paramètre validé)
F00.00 = 2
F00.01 = 1
F00.03 = 400.00
F00.04 = 400.00
F00.05 = 133.00
F00.06 = 2
F00.10 = 400

F00.11 = 1
F00.12 = 5
F00.13 = 5
F02.01 = 2.2
F02.02 = 400
F02.03 = 24,000
F02.04 = 220
F2.05 = 9
F05.13 = 0

F07.03=0011
F07.12=0
 
Dernière édition:
C

Coyote94

Compagnon
Hello,
Me revoilà car j'attaque le paramétrage du VFD et je bute sur le paramètre F00.03 car je ne peux aller au-delà de 320

Ai je raté quelque chose ?

Ce qui m'inquiète est qu'en lisant la doc, je m'aperçois que ce modèle est limité à 600Hz..un peu domage que le vendeur m'est vendu une broche 800Hz dans le kit je lui ai envoyé un mail

 
C

Coyote94

Compagnon
Personne n'a d'idée sur ce problème ?

je viens de revérifier et aucun paramètre de fréquence ne va au-delà de 320Hz, bizarre
 
D

dh42

Compagnon
Salut,

regarde le paramètre F00.11, si à 1 le vario sort une fréquence maxi de 600Hz, si à 2 il sort une fréquence maxi de 300Hz.


Bon, ça ne change rien au fait que tu n'aura que 600Hz au lieu des 800 dont tu as besoin, donc il faudra tanner ton vendeur pour qu'il corrige sa bourde !

Normalement, c'est celui-la qui aurait dut être dans le kit

++
David
 
Dernière édition:
C

Coyote94

Compagnon
Merci @dh42 je vais verifier

Qu’en au kit c’est celui-ci en 220v 800hz, boutique connue G Kenny

Dans la description du VFD c’est bien 0-1000hz

La photo correspond au VFD reçu, je ne me suis pas inquiété.

J’ai commandé ce kit en janvier, pas sur d’avoir de retour favorable de leur part
 
C

Coyote94

Compagnon
J'ai pu échanger avec le vendeur, répondant et réactif, c'était bien ce paramère F00.11 qu'il faut passer de 2 à 1 donc de 320 à 3200Hz

J'ai pu le passer à 800Hz , essai du RUN sans connection à la broche = ok

1er essai avec broche ce WE
 
D

dh42

Compagnon
Lol, c'est clair, un moteur 2 pôles à cette fréquence ça fait du 192 000 tr/min !

++
David
 
D

dh42

Compagnon
oui, ça ferait 2x moins de RPM, mais n'essais pas de la faire tourner à plus des 800Hz pour laquelle elle est prévue, sur les moteurs tri courants comme mon moteur de perceuse, je le fais tourner jusqu'à 100Hz pour un moteur 50Hz sans problème, mais par contre je crois que sur les broches 400Hz (ou 800 aussi je suppose) ça ne finit pas bien de les sur-fréquencer !

++
David
 
C

Coyote94

Compagnon
Non ce n’est pas le but, déjà qu’avec 24000 j’en ai 20000 de trop
 
M

Mcar

Compagnon
Non ce n’est pas le but, déjà qu’avec 24000 j’en ai 20000 de trop
je profite de cette remarque,

il existe des broches à 400Hz (12000 tr/mn) et 800Hz (24000tr/mn)

Le couple est il le même pour la broche 400Hz et la broche 800Hz au max de leur rotation respective ?
dit autrement si on a pas besoin de monter à 24000tr/mm le 12000tr/mm a t il le même rendement / couple mais sur une échelle divisée par 2?
 
C

Coyote94

Compagnon
Mon choix s’est par opportunisme (promo) et la logique de « qui peu le plus peu le moins »...qui n'était peu-être pas la bonne logique
Voila ce que j’ai trouvé sur leur site :



Mais ils n'indiquent pas si c'est pour 2 ou 4 pôles. Apriori, il y aurait plus de couple avec la 12000 mais les spécialistes nous dirons.
 
Dernière édition:
C

Coyote94

Compagnon
Je me suis amusé, sisi , a faire des comparaisons entre les différentes configurations reçus et trouvées.

Je commencerais par la configuration de test pour roder la broche (recommandation du vendeur) puis passerais en configuration finale.

Qu'en pensez vous ?

 
D

dh42

Compagnon
Salut,
Le couple est il le même pour la broche 400Hz et la broche 800Hz au max de leur rotation respective ?

le couple ne dépend que de la puissance à la vitesse nominale et de cette vitesse nominale, donc une broche 2.2Kw à 24000 tr aura le même couple que ce soit une 2 pôles ou une 4 pôles.

C = P/ω

Je te met un calculateur en PJ (attention ne pas valider par entrée après avoir changé une valeur, sinon ça plante)

++
David
 

Fichiers joints

  • puissance_moteur_tri.zip
    20.9 KB · Affichages: 18