Help! J'ai besoin d'aide pour cabler un variateur micromaste

  • Auteur de la discussion Thierry84
  • Date de début
T

Thierry84

Ouvrier
23 Nov 2008
270
Vaucluse Valréas
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter et de recevoir un variateur micromaster siemens.
Mon souci c'est que je n'est pas de notice, et que sur le site siemens, la doc n'est plus dispo.
La ref du variateur est le 6SE9212-8BA40, je joint des photos.
Mon moteur est celui d' un Haulin 300 P de 0.55 Kw.
Merci @+

Suport et variateur 002.jpg


Suport et variateur 003.jpg
 
T

Thierry84

Ouvrier
23 Nov 2008
270
Vaucluse Valréas
Je rajoute une photos.

variateur.jpg
 
A

armaris

Compagnon
16 Jan 2008
608
Voilà le manuel du micromaster (en français).

Pour le câblage, voir le schéma 2.2.6.

Tu as la photo de la plaque du moteur ?
Il faut que celui çi soit prévu pour une alimentation 380V.
Ce sera nécessaire pour le paramétrage du variateur.
 
T

tranquille

Compagnon
12 Avr 2008
5 412
FR-12320 - Aveyron - Conques
ça, c'est du bon forum !!!!

il demande un cablage, il se retrouve avec le manuel complet en français

BVO
 
T

Thierry84

Ouvrier
23 Nov 2008
270
Vaucluse Valréas
Merci Amaris :tumbsupe:
 
T

Thierry84

Ouvrier
23 Nov 2008
270
Vaucluse Valréas
salut à tous,
J'ai branché le variateur directement, au moteur pour voir si il fonctionnait. Pas de souci, maintenant il va falloir cablé tous ça proprement. :oops:
 
A

armaris

Compagnon
16 Jan 2008
608
Bonne nouvelle :) .

N'hésite pas si besoin.
 
T

Thierry84

Ouvrier
23 Nov 2008
270
Vaucluse Valréas
Salut,
je viens de faire un nouvel essai, j'ai branché directement l'alimentation de l'armoire sur le variateur.
Tous marche, sauf que je perd l'avantage de la variation de vitesse.
Remarque, je n'ai pas essayé! :roll:
 
T

Thierry84

Ouvrier
23 Nov 2008
270
Vaucluse Valréas
Salut Jungo,
Tu ma motivé pour redescendre au garage,ça marche!
Même en tombant la fréquence, le relais ne décolle pas.
Par contre, je n'arrive pas à monter au dessus de 50 Hz.
Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est un problème de paramétrage.
Je verrais plus tard, car je n'en suis pas à savoir si la vitesse est bonne ou pas.
 
J

jungo1

Compagnon
14 Jan 2008
2 006
06140 Vence
c'est effectivement un problème de paramétrage, il me semble que ton micromaster a une capacité de réglage de 0 à 400hz , mais ton moteur risque de ne pas aimer,

je pense qu'un réglage de 25hz à 80hz soit un bon compromis, sur certains variateurs tu peux pré- paramétrer plusieurs vitesses, donc à toi de voir si tu peux le faire avec ce matos et après te faire un tableau pour voir quel changement de poulie garder en fonction de ces paramétrages et du tavail à faire.

Si tu dois faire un filetage tu regarde la vitesse basse de ta machine si c'est 120 tours (à 50hz) tu descend avec le variateur à 25hz et tu as 60 tours/mn.

A+
 
T

Thierry84

Ouvrier
23 Nov 2008
270
Vaucluse Valréas
Ok,

J'ai un combiné Haulin 300P, que je vais utiliser en fraiseuse car j'ai un tour Fartool 350 ML avec avance auto. Donc pas de problèmes de filetages.
Pour le paramétrage, je reprend la notice.

Haulin sur son support 001.jpg
 