Salut
A oui la sa va mieux
Merci
Donc, comment ca marche?
Deja, c'est fait pour le NFlixin 9600, qui peut etre parametrer pour deux moteurs differents. On parametre les deux configurations du moteur, donc, et on utilise entreee x6 pour selectionner entre les deux.
Le contact sec du 9600 s'action sur le signal "pret" du var. Le pret est signalé seulement quand le var et moteur sont a l'arret tous les deux. Le vitesse selectionné par l'utilisateur a un moment donné est donc seulement au moment qu ele var et moteur s'arret, sinon c'est la vitesse actuel qui prime. Cette signal commande un relais, RV, avec
deux contacts, un qui command la deuxieme relais RD (et accessoirement renvoi la vitesse selectionné sur le contact sec du var), et l'autre envoi le signal de changement de moteur sur le var (entree x6). Y a un petit condo en parallel avec sa bobine, qui evite que ca "flap" au changement.
Relais RD s'occupe des contacteurs K1, K2a et K2b, qui eux-meme fait le changement dahlander.
En gros, c'est relais RV qui commande le tout, et son pilotage est maintenu fixe pendant que le var tourne par le contact sec du var. C'est seulement quand le var et moteur sont a l'arret que le pilotage de RV peut changer.
C'est *ahem* "simple"