NUM 1060 Comment Charger/décharger le programme automate

  • Auteur de la discussion BADEY
  • Date de début
B

BADEY

Nouveau
Bonjour,

J'aurai besoin de me connecter a une Num 1060 pour Charger/décharger le programme automate.
J'aurai voulu savoir avec quel logiciel je pouvais le faire et la marche a suivre ? ( j'ai une petite idée mais je ne suis pas sur).
J'aurais voulu également extraire la configuration matériel si c'est possible?
Quelqu'un aurait-il le schéma du câble de connexion?

Merci
 
B

Bricoleur_69

Compagnon
Bonjour BADEY

Sur les NUM il existe dans les utilitaires un programme spécifique pour charger decharger les EEPROMS .

Pour l'automate je sais que celà existe mais ne l'ai jamais pratiqué.

Pour le schéma de connection regarde dans la doc mais tout dépend si tu es en série aou // (1060??)

Daniel
 
B

BADEY

Nouveau
PLC TOOL

Ok j'ai trouvé le schemas du cable , et j'ai trouvé le nom du logiciel : "PLC TOOL "

Quelqu'un aurait-il une procédure illustrée ou non pour l'utilisation de ce logiciel ?

Merci
A+
 
B

bmillion

Nouveau
Bonjour
Voici une procédure qu'un collègue avait écrite pour sauvegarder nos CN Num 1040 :

Procédure de validation de la liaison PC TOOLS pour sauvegarder les paramètres des machines.

A partir d'un mode "de base de la machine"

MODE UTIL
-> Accès aux programmes utilitaires ['0' + enter]
-> Programme Automate en Ladder ['7' + enter]
-> Gestion des fichiers automate ['G' + enter]

Pour sauvegarde des paramètres DCN :
-> Validation de la liaison PLC TOOLS ['V' + Enter]

Pour charger des programmes pièces (ISO) à l'aide de la liaison série
-> Inhibition de la liaison PLC TOOLS ['I' + enter]

Sortie par 'Xoff' ou 'Racine'

Attention : les deux modes sont exclusifs et peuvent générer des merdes énervantes si on oublie d'inhiber la liaison PLC TOOLS à la fin du backup ou de la restauration.


Bruno
 
S

SeRiaL74

Nouveau
Il te faut NUMBACKUP licence gratuit ou PLCTOOL payant(fourni avec le CD de PLCTOOL/SETOOL/...)
le câble de liaison que tu utilises pour transférees (en RS232)
le N0 du Paramètre 112 (P112) à 1
souvent le P112 est configuré comme ça:
N0 = 01
N1 = 15
N2 = 0

AVEC NUMBACKUP
1°)conecte ton câble RS232 à ton PC (sous XP avec numbackup)
2°)configure ta CN comme l'indique bruno :
(TOUCHE F11 -> Mode Util)
-> Accès aux programmes utilitaires ['0' + enter]
-> Programme Automate en Ladder ['7' + enter]
-> Gestion des fichiers automate ['G' + enter]
-> Validation de la liaison PLC TOOLS ['V' + Enter]
Sortie par 'Xoff' (control + S) ou 'Racine'
3°)vérifie ton P112 qui soit bien à 1 (N0)
4°)Redémarre ta CN (bouton reset ou par sectionneur de la machine)
5°)Après redémarrage, lance l'utilitaire numbackup (si il t'affiche "no communication fait une 2nd fois retry)
6°)Choisi si il te demande le mode de la CN (LADDER)
7°)Assure toi d'avoir la bonne archive, sinon t'es dans la merde
8°)Dans le côté "PC" selectionne le dossier avec ton archive (programmes SP + fichier PARAMETRES)
9°)dans le côté CN coche "tous les fichiers"
10°)Avec la souris sélectionne le cadre "PC" (il s'entoure de rouge) et ensuite choisis le cadre CN
11°)Fait "F12/ ou transférer" et confirme bien que ce soit "Trasnférer de PC vers CN et non l'inverse"

J'ai essayé de rédiger ça comme si j'étais devant la machine mais ca va faire un moment que j'ai pas manipulé

Bonne continuation
 
K

kia

Compagnon
Bonjouf jz fais enter impossible de rentrer dans paramètres utilitaire
 
A

abu_ilyass2009

Nouveau
bonjour
Quand je ouvre numbackup il apparaît "pas de communication"
 
D

denis68

Nouveau
Bonjour,
Je pense que dans votre cas il s'agit du câble, c'est la première chose à vérifier.
Ensuite vérifier la configuration du port qui doit correspondre à celle de l'ordi.
Sinon toute les instructions sont données à partir de la page 13-5 du manuel de maintenance de la num
disponible sur le net.
Cordialement
 
A

abu_ilyass2009

Nouveau
merci denis

P112 est configuré comme ça:
N0 = 01
N1 = 15
N2 = 01
comment je peux changer N2 ?

un pt info
machine alpa320-4 bavelloni
num1040
win98 sur pc
cable 2-----3
3-----2
5-----5
7-----8
8-----7
 
P

phil78

Apprenti
salut il doit certainement y avoir un mot de passe pour l'accès aux utilitaires: essaye : 46110

0 à ( Util - F11)

46110 (= Mot de passe) puis valider 2 fois

7 à Ladder

G à Gestion programme

I à Inhibition ( I si on veut inhiber la liaison pctool)

F11 pour sortir

Xoff
 
A

abu_ilyass2009

Nouveau
bj
e crois que j'ai besoin plctool , j'arrive pas à résoudre le problème avec numbackup ¨pas de communication¨
 
C

celianvdb

Nouveau
salut il doit certainement y avoir un mot de passe pour l'accès aux utilitaires: essaye : 46110

0 à ( Util - F11)

46110 (= Mot de passe) puis valider 2 fois

7 à Ladder

G à Gestion programme

I à Inhibition ( I si on veut inhiber la liaison pctool)

F11 pour sortir

Xoff
Bonjour, j'essaye de déterminer quel code verrouille l'accès aux programmes utilitaires de ma machine. Sauriez vous me dire si il y a une procédure pour le réinitialiser / l'obtenir ? Merci d'avance
 
P

phil78

Apprenti
bonjour, non je ne sais pas , essaye un autre mot de passe possible: REAL
il va te falloir un spécialiste NUM ou téléphoner directement au sav num ou du sav de ta machine, c'est pour quelle machine?
Philippe
 
C

celianvdb

Nouveau
Bonjour,
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
C'est une producmill F30 équipée d'un num 1040M.
Nous avons tenté des combinaisons au hasard de chiffres ainsi que tous les ctrl + ?, sans succès. Je tenterai REAL au prochain passage au cas où.
 
J

jojo2705

Nouveau
Bonjour,
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
C'est une producmill F30 équipée d'un num 1040M.
Nous avons tenté des combinaisons au hasard de chiffres ainsi que tous les ctrl + ?, sans succès. Je tenterai REAL au prochain passage au cas où.
Bonjour celian

Des nouvelles de votre mot de passe?
Même machine, je suis exactement bloqué au même endroit.

Merci
 
C

Clara

Apprenti
Bonjour, j'essaye de déterminer quel code verrouille l'accès aux programmes utilitaires de ma machine. Sauriez vous me dire si il y a une procédure pour le réinitialiser / l'obtenir ? Merci d'avance
Le constructeur a pu verrouiller l'accès aux utilitaires de 1000 façons.
Il faudrait analyser le programme automate, dont tu as apparemment une sauvegarde ?
 
J

jojo2705

Nouveau
La manip est un simple code à faire sur le clavier de la fraiseuse.
Je peux le donner au besoin si jamais.
Jojo
 
C

celianvdb

Nouveau
Le constructeur a pu verrouiller l'accès aux utilitaires de 1000 façons.
Il faudrait analyser le programme automate, dont tu as apparemment une sauvegarde ?
J'ai la visualisation sur la machine du programme automate mais je ne suis pas parvenu à trouver de solution de cette manière.
 
C

Clara

Apprenti
J'ai la visualisation sur la machine du programme automate mais je ne suis pas parvenu à trouver de solution de cette manière.
Vous entendez quoi par "J'ai la visualisation sur la machine du programme automate" ?
Le mode "Animation" sur l'écran ?
 
C

celianvdb

Nouveau
Oui, on peut visualiser l'ensemble du lader de l'automate, je n'ai plus le nom en tête mais ça doit être animation effectivement.
 
C

Clara

Apprenti
Si tu ne sais pas où chercher, ça risque de prendre beaucoup de temps.
Est-ce que tu as une sauvegarde du programme automate ?
 
C

celianvdb

Nouveau
Non, là est le problème, d'où ma volonté de connaitre la procédure pour aller dans les programmes utilitaires et faire une copie au plus vite car je dois changer la pile de l'automate dès que possible ( elle a 20 ans ).

A la base on a lu une bonne partie du ladder car le bouton RAZ ne fonctionne pas mais c'est un autre sujet, j'en ferais un topic pour voir si quelqu'un à une idée.
 
C

Clara

Apprenti
C'est ça.
Accessible de 2 endroits différents.
La différence est qu'en passant par l'utilitaire 7, tu peux forcer une variable.
 
C

celianvdb

Nouveau
Est-ce que ça pourrait me permettre de forcer la variable qui permet de demander un RAZ ? ( j'ai plus son adresse en tête ) Ça résoudrait un gros problème !
 
C

Clara

Apprenti
Ok.
Pour faire simple, l'inhibition des utilitaires se fait au moyen de la variable suivante : %W4.6
Il te faut retrouver cette fameuse variable (commence par chercher dans TS0, TS1, TS2, TS3, TS4).
Tu la trouveras complètement à droite entre 2 parenthèses.
Fais une photo de l'écran et poste-là ici, j'essaierai de t'aider
 
C

Clara

Apprenti
Est-ce que ça pourrait me permettre de forcer la variable qui permet de demander un RAZ ? ( j'ai plus son adresse en tête ) Ça résoudrait un gros problème !
Oui, la variable pour la RAZ est %W3.0
Par contre, tu ne sauras la forcer qu'avec l'utilitaire 7 :???:
 
C

Clara

Apprenti
Et si elle est écrite dans le programme automate, tu ne pourras carrément pas la forcer à une autre valeur
 
C

celianvdb

Nouveau
Oh mais quel idiot ! Je suis passé devant sans jamais voir cette partie du ladder ! ( que j'avais même pris en photo )
Premier soucis, R17.B ( donc la page ouverte ) doit être égale à #. Que signifie # ? Selon la doc c'est une valeur allant uniquement de 01 à 1B.
Merci beaucoup pour l'aide !
1646244267115.png

1646244440916.png
 

Sujets similaires

laurenttanguy
Réponses
0
Affichages
1 063
laurenttanguy
laurenttanguy
D
Réponses
5
Affichages
2 706
Cisec70
C
A
Réponses
13
Affichages
3 607
USI64
U
s.muller073
Réponses
14
Affichages
3 518
jeanginou
J
S
Réponses
3
Affichages
4 432
pcng
R
Réponses
7
Affichages
6 035
tranquille
tranquille
B
Réponses
29
Affichages
39 346
Djviper16
Djviper16
S
Réponses
14
Affichages
6 085
Clara
C
L
Réponses
0
Affichages
4 264
lionel33
L
D
Réponses
3
Affichages
9 311
cupdowne
C
Haut