C
Ce n'est pas l'objectif de la pièce en triangle. Elle ne cherche absolument pas à éviter la flexion de la poutre.On voit sur le croquis que la flexion n'est absolument pas reprise par le triangle
C'est un domaine que je ne connais pas aussi, j'essaie de comprendre ce que tu veux me dire.On voit sur le croquis que la flexion n'est absolument pas reprise par le triangle il faudrait lui ajouter "une membrure"
C'était mon raisonnement.La poutre doit être calculée comme si elle était sur un appui libre à chaque extrémité. En charge elle fléchit et les pieds s'écartent.
La résistance à la flexion dépend énormément de la hauteur de la poutre. En ajoutant une plaque de CP tout du long tu augmentes considérablement la résistance de l'ensemble car la hauteur du montage est quasiment quadruplée dans ton exemple. Pour en estimer l'augmentation de résistance je laisse le soin aux spécialistes de RdM, que je ne suis pas, de faire le calcul.C'est à dire que les 2 CTP aurait plus ou moins cette forme
Pour les 3 raisons données dans mon postouaaaa le bois tellement petit !!! pourquoi avoir economise sur la section alors que t'a de la place en hauteur
Exact, mais au final vous m'aviez dit que le combo "sur roulette + chariot palan" c'était redondant, ce qui est très vrai !Par rapport à la demande initiale ou tu souhaitais un portique "déplaçable", celui là est fixe me semble -t-il?.
Du coup comment faire pour déplacer la charge? Reprise par un autre moyen?
Ce n'est pas parce que toi tu ne sais pas le calculer aux petits oignons comme tu le voudrais que c'est incalculablec'est complétement incalculable
On peut prendre cette hypothèse aussile modele le plus rationnel serait un encastrement
Tu raisonnes en chercheur mathématicien qui veut calculer une solution exacte, et non pas en technicien concepteur. Il y a la théorie, et ensuite il y a la pratique qui consiste à appliquer la théorie de manière pragmatique.J'ai fait 35 ans des recherches en mmc et je suis content d'apprendre que FB29 va m'apprendre des choses vraiment élémentaires
il y a des abaques rapides sur "charpentes total bricoleur"
[...]
en 6x6.5 on es entre 6x6 et 6x7 ca fait par chevron
180 kg ou 280kg donc au total
360 a 560 kg ! pour 2 chevrons
ca a l'air dans les clous tu as une marge car t'es pas a 1500 d'ecart mais plutot 1400
Moi ce qui m'a choqué, c'est la fixation des platines métalliques sur les poutrelles béton.
Bien sûr, cela n'a rien à voir avec la charge à lever, mais c'est plutôt le côté dégradation des poutrelles béton.
La partie inférieure des poutrelles travaille en extension et on vient faire des trous ...