Dimensionnement escalier métallique suspendu

  • Auteur de la discussion tribaba
  • Date de début
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
J

JeanYves

Compagnon
Un escalier de bureaux , hopitaux , dans une entreprise etc.... c'est 400 kg/m2

Ceci dans le respect d'une valeur de fleche , max 1/450e
 
M

mitch55

Nouveau
Bonjour,

J'arrive probablement un peu tard dans ce fil.

J'ai eu l'occasion de réaliser un escalier du même style mais dont les marches ne sont pas reliées 2 par 2. Le menuisier avait réalisé des boites en chêne que l'on venait enficher autour de marches en acier de 30mm d'épaisseur.
5 plats de 30/15 de 900mm sur champs espacés de 50mm et reliés sur bout par un autre plat de 30/10. Coté mur, un plat de 40/15 sur champs percé de 4 trous de 13mm.
Pas de limons au mur, chaque marche est fixée par 4 figes filetées M12 scellées au chimique dans le mur en béton armé. Un écrou M12 est vissé contre le mur avant la marche et un autre après la marche. On utilise les écrous pour aligner et mettre de niveau les marches.

Me suis je bien fait comprendre?