Bonsoir,
Voila pour les protections:
Broche : Pour Q1, fusibles 12A aM.
Pompe : Pour Q2, fusibles 1A aM ou disjoncteur courbe C, 1A.
Transfo 380/220V :
- Puissance 40VA (C'est petit mais comme on n'alimente qu'un seul contacteur a la fois, c'est suffisant, puissance d'appel du contacteur : 70 VA a cos phi = 0.5, maintient 8 VA ).
- Pour Q3, fusibles du primaire, 1A aM ou disjoncteur courbe C, 1A.
- Pour Q4, fusible du secondaire, 200 mA.
On voit la puissance du transfo 230/24V sur une des photos : 45VA.
- Pour Q5, fusibles du primaire, 1A aM ou disjoncteur courbe C, 1A.
L'ampoules d'eclairage de doit pas depasser les 40W.
Les fils d'arrivée du coffret et tous les fils du circuit alimentant le moteur de broche doivent être en 2.5mm2. Le reste peut être cablé en 1.5mm2.
J'espère de rien avoir oublié.
nico, les disjoncteurs merlin gerin C60N de ta photo sont des courbes C. Un C10 est un disjoncteur de 10A. Le bloc Vigi C60 est un bloc différentiel 30mA, il n'est pas nécessaire, tu peut l'enlever (Je crois que cela se démonte car il peuvent être vendus à part, mais je ne me souvient plus comment).
@+
Jean-Charles