Branchement moteur 400v de fraiseuse

  • Auteur de la discussion Celestin
  • Date de début
C

Celestin

Ouvrier
28 Août 2009
465
environs de Metz (57)
Merci beaucoup Charly,

Je ne renouvelle pas mon invitation, tu sais que la porte est ouverte (celle de l'atelier aussi d'ailleurs..... :lol: ) et pour cause je suis en train de la poser.

Célestin
 
C

Charly 57

Compagnon
21 Déc 2008
5 182
FR-57330 Moselle
L'implantation dans l'armoire

En souhaitant que tout çà te rassures.
(j'aurai du penser au schéma plus tôt !!!! )

armoire.JPG
 
C

Celestin

Ouvrier
28 Août 2009
465
environs de Metz (57)
Bonsoir Charly/Tous,

Le T3 (optionnel) à été changé sur celle d'Hbx, c'est un Legrand.
A moins qu'il n'ai été rajouté pour l'alimentation de la Jieldé (à mon avis anachronique et de plus pas germanique)
Il a les porte fusibles d'origine alors que sur la mienne j'ai des basculeurs 10x38.
T4 à l'origine est placé dans un coffret à l'arrière de la machine au dessus du moteur des avances.
Je termine la cloison et les finitions de l'atelier ensuite je passe aux branchements.
Restez dans le coin :???:
Marc
 
C

Charly 57

Compagnon
21 Déc 2008
5 182
FR-57330 Moselle
Celestin a dit:
Bonsoir Charly/Tous,

Le T3 (optionnel) à été changé sur celle d'Hbx, c'est un Legrand.
A moins qu'il n'ai été rajouté pour l'alimentation de la Jieldé (à mon avis anachronique et de plus pas germanique)
Il a les porte fusibles d'origine alors que sur la mienne j'ai des basculeurs 10x38.
T4 à l'origine est placé dans un coffret à l'arrière de la machine au dessus du moteur des avances.
Je termine la cloison et les finitions de l'atelier ensuite je passe aux branchements.
Restez dans le coin :???:
Marc

Oui oui, nous sommes là ...
 
C

Celestin

Ouvrier
28 Août 2009
465
environs de Metz (57)
Repos !
je vous donne votre après midi.
hier bégonias et géraniums (diplomatie conjuguale)
Aujourd'hui je termine la cloison et range un peu tout ce qui traine.
Bon dimanche
Célestin
 
C

Celestin

Ouvrier
28 Août 2009
465
environs de Metz (57)
surprise

Bonjour Tous
Bon, il semble que le grand jour soit arrivé.

Surprise au moment du branchement, le neutre à été "neutralisé" ?!?!
fil bleu isolé en bas à gauche. :shock: :cry: :sad: :???: :-D

neutre.jpg
 
S

slouptoouut

Compagnon
1 Avr 2010
5 093
planète terre
Bâ,

c'est une pratique courante de prévoir un fil bleu pour le neutre, et des bornes supplémentaires, mais non cablées ...

Cela permet l'ajout facile d'options nécessitant un neutre sur une machine initialement prévue sans neutre (ajout d'un éclairage machine en 220V, d'une visu en 220, d'une prise de courant mono pour y brancher un appareil électroportatif ...)

Si rien de tel n'est prévu, on ne raccorde pas le neutre et on le laisse "neutralisé" ...
 
C

Celestin

Ouvrier
28 Août 2009
465
environs de Metz (57)
Slouptoouut,

Oui mais d'origine il est sur le schéma, de toute façon c'est sans doute dû à la modification transfo.
Ca y est, elle est branchée et ,....................................elle fonctionne.
Plus c'est long, plus c'est bon, mais là, je savoure.
Merci à tous de votre aide et de vos bons conseils
Marc
 
C

Charly 57

Compagnon
21 Déc 2008
5 182
FR-57330 Moselle
Bravo !!

Peux tu nous mettre une petite photo de ta jolie Allemande !!!!
Bons copeaux.
 
C

Celestin

Ouvrier
28 Août 2009
465
environs de Metz (57)
Charly 57 a dit:
Bravo !!

Peux tu nous mettre une petite photo de ta jolie Allemande !!!!
Bons copeaux.

Ach! Natürlich

Voizi la bedide kokinne :lol: :
Il reste à remonter le carter collecteur inférieur et surtout à apprendre à m'en servir.

jdm.jpg
 
H

HBX360

Compagnon
29 Avr 2008
3 916
FR-07000 Ardèche
Salut Célestin,

Compte sur moi pour te guider dans l'apprentissage de la belle teutone. :wink:

@+

Christian
 

Sujets similaires