Je m’étais amusé à « tester « différents « différentiels a une époque où les
Disjoncteurs « asiatiques « envahissaient le marché. J’avais des gros doutes sur les tolérances réelles ...
Sur une douzaine de diff testés, ça tournait autour de 20/22 ma. Mini autour de 16 maxi a 25 ou 26ma. Les diff asiatiques étaient dans les specs même plutôt plus bas que les NF Legrand et autres, mais avec des valeurs plus disparates ( les extrêmes étaient asiatiques)
Tout ça c’est de mémoire, pas de smartphone donc pas de photos des résultats... papier disparu depuis bien sur ...
Un jour ( « un jour... » ) si j’ai le temps (...) je referais bien ces tests , J’ai plus d’équipement maintenant, je pourrais mesurer plus précisément, faire des plus grandes séries, et mesurer les temps de déclenchement... ce serait intéressant je pense....