Tu es sur du capteur ? son cablage ? c'est une nouvelle installation ou ça a fonctionné avant ?
J'ai le même config et ça fonctionne
il s'agit d'une cnc a portique que j'ai construit moi meme , donc c'est une instalation toute neuve
les capteurs sont des capteur inductif NC monté en série brancher sur la pin 6 port 2, il fonctionne correctement leur led s'allume bien a l'approche d'un corps métallique
je les avais d'abord monté en Limit switch , tout étais ok, ils stoppaient bien les moteur a leur approche, il y en a 6 x,-x,y,-y,z,-z
pour pouvoir profiter de la machine j'ai décider de les parametrer en home
tout fonctionnait bien, home all avec homing back off de 10 sur tout les axes nickel premier test d'usinage
le lendemain je me suis apperçu qu'il fallait que j'inverse le homing du Z car la broche doit attaquer le travail par le haut
donc je coche dans "home pin", " Dir.positive" je lance le homing all (séquence X , Z , Y ) le X ce fait bien, et le Z BAM!! j'explose le capteur
j'ai viré le capteur abimé et reconnecté ses deux fil pour refermé la boucle et continué a utiliser la machine
mais la je suis un peu bloqué.....
comme je disais a schum22, c'est pas qu'il ne s'arrete pas, mais il marque un léger arrêt 1/4 de seconde lorsque je déclenche un capteur puis continu ça course pour s'arrêter tout seul quelque centimètre après....
en fait lorsque je suis reglé sur "Dir positive" dans home pin , et que je fais le home, l'axe marque un arret très bref 1/8 de seconde puis s'arrête 10 unités plus Loin, ce 10 correspond a la valeur du back off...... c'est comme ci le back off ce faisait dans le sens du homing et pas dans le sens opposé comme il le devrait.....
je viens de tester et c'est bien ça..
lorsque je rentre la valeur 0 dans back off , donc que je le désactive, l'axe s'arrête bien que ce soit en "Dir.positive ou non
donc le problème, c'est que le back off ne se fait pas dans le bon sens en Dir positive...