1,5mm² est prévu pour 16A, 2,5mm² est prévu pour 25A et tout dépends de la longueur du câble et de la puissance du moteur du compresseur.Le thermique à grillé dans mon cas, mais je me demande si on a pas une perte de rendement moteur.
Je viens de passer en 2.5mm2 et trouve qu'il tourne du feu de dieu par rapport à mon souvenir.. (remplissage express !)
MerciJe crois qu'il demandait ce qui se passe si le fil est trop petit
Je ne suis pas un spécialiste mais a mon avis
Est-ce que le rendement du moteur sera modifier ?? Je ne sais pas
Mais par contre le fusible, à mon avis, aurait dû sauter sinon c'est le fil electrique qui chauffe avec un risque d'incendie
Édit
Je viens de voir que tu dis que le thermique a grillé
Merci
Oui en effet la rallonge avait un fusible, qui ne déclenchait pas (prévue pour 3200w) mais le thermique à grillé et un des fils de arrivée au pressostat à visiblement chauffé.
Mais je le demandais surtout, selon le type de moteur, si on avait pas une perte de puissance, comme la rallonge fait résistance. (le moteur fait 3Kw)
Cest peut être psychomachin mais je trouve qu'il tourne bien mieux avec la grosse rallonge.
Fusible 16 amp en effet..
Le constructeur me dit qu'il faut du 2.5mm2 et que ma rallonge est la cause de mes soucis. (je veux bien le croire)
8 a 10m d abord en 3.5 (?) jusqu'au tableau, puis 6m plus 3 mètres en 2.5
230v
L ancienne rallonge fait 10m en 1.5.
Ça bouffe de la tension ? Pas de ł amperage ? Les deux ?
Je ne m'attendais pas à une telle différence (mais je suis pas très attentif à ces "details", je comprends la théorie mais oublié de ł appliquer ! Honte a moi !)
slt
moteur de 3 kw en 240 => 12.5 A
resistance de la ligne
9m en 2.5 => 0.14
10m en 1.5 => 0.26
soit 0.4 ohm de resistance totale
sous 12.5 A ça fait une chute de tension de 5 volts ( il reste donc 235 v ...)
perte en puissance 62.5 W
si on prend une surintensité de 5 au demarrage , on pert 25v au demarrage , reste donc 204v ... ça doit aller..
ou alors tu es en "bout de ligne" ou il y a d autres problemes ( faux contacts etc...) qui font que le moteur n a pas assez pour demarrer et reste " agrogner" sans tourner
voir l experience de "Lepierre" ou le cas cité par Moissan !!
4 A/mm2 c'est une utilisation tranquille qui ne fait pas vieillir le matériel
6 A/mm2 c'est une utilisation exigeante
les chiffres de homersimpson62 sont ceux du régime permanent
en phase de démarrage les appels de courant sont bien plus importants; le matériel ne supporte que parce que sur un court délai la quantité de chaleur libérée est faible.
mais avoir une ligne d'alimentation trop résistive conduit à faire durer ledit démarrage
La norme actuelle c'est disjoncteur 20A pour du fil de 2,5 et 16A pour du 1,5.
Mais il faut faire très attention au serrage des bornes, c'est là qu'ils y a le plus de problèmes, normalement avec une rallonge comme pour toutes les liaisons avec du fil souple il faut mettre une fourrure sur le câble pour le serrer dans la cosse.
De la gaine Thermo tu veux dire (par exemple)?
Bonsoir,
"il faut mettre une fourrure sur le câble pour le serrer dans la cosse."
non, il s'agit d'un genre de douille métallique que l'on serti sur les conducteurs comme ceci
Non c'est pas de la gaine thermo, c'est comme un petit tube dans lequel on enfile le fil dénudé et qui empêche les fils de s'écarter. On appelle ça aussi des embouts de câbles. http://www.selectronic.fr/blister-30-embouts-cable-1-5mm.htmlDe la gaine Thermo tu veux dire (par exemple)?
Le Disjoncteur de la ligne est de 20, mais celui du compresseur devrait être plus bas la c'était 16 amp
embout de cablage , c'est un detail ... ce n'est pas une connexion qui fait une chute de tension , c'est la resistance d'une grande longueur
si un mauvais contact a une connexion fait une chute de tension ça fait une grosse perte de puissance localisé : ça chauffe ça fume et ça grille
et depuis le debut de ce sujet on ne sait toujours pas de quelle longueur il s'agit
Normalement il faut une pince pour bien serrer l'embout https://www.amazon.fr/Knipex-9771180-sertir-180-Embouts/dp/B000XUMXO8
J'en utilise depuis plus de 20 ans sur tous les fils souples depuis que j'ai eu le feu dans le tableau électrique de la maison parce qu'un précédant occupant avais fait un câblage à partir d'un des porte fusible du tableau avec du fil souple, même si la borne est bien serrée au bout d'un moment les petit fils arrivent à s'écarter, donc plus de serrage, donc mauvais contact, donc surchauffe.
Pour les installation domestiques le fils souple est interdit pour tout ce qui est fixe (tableau, prises murales, interrupteurs etc ) à cause des risques d’incendie.
Pour tous ceux qui restaurent ou construisent des machines, ces embouts de câbles sont obligatoires dans l'industrie quand on câble une machine, ça prend plus de temps et c'est un peu plus cher mais c'est plus sur.