Bonjour,
Conformément à votre recommandation, j'ai passé le PLC en mode monitoring pour vérifier les conditions manquantes.
Lors de l'analyse, j'ai découvert que l'arrêt d'urgence externe est activé par la condition suivante :
I1 AND NOT T06 AND M400.
En poursuivant l’investigation, j'ai remarqué que le signal M406 est à 0 alors qu'il devrait être à 1. Pour rappel, le signal M400, qui signifie "Régulateurs OK", est défini comme suit :
M400 = M401 AND M402 AND M403 AND M405 AND M406.
L'origine du problème semble être M406, qui correspond au régulateur de l'axe C. Celui-ci est dans un état "not OK" (0), alors que, selon les paramètres de la machine, l'axe C n'existe pas.
Il apparaît donc que la condition M406 est activée par erreur ou nécessite un ajustement au niveau des paramètres pour correspondre à la configuration actuelle de la machine. Merci de m'orienter sur ce point .
Je suis disponible pour toute action ou explication complémentaire.