Bonjour
je viens d acquérir un petit moteur teknomotor en 220 tri et j ai récupéré un Altivar 11 pour faire varier sa frequence . Etant novice en electricite, je fais appel à vous pour le mettre en route . j ai trouvé sur le net la notice du convertisseur , mais impossible à lancer le moteur .
j ai un doute qu il fonctionne …… comment le tester ? est ce un parametrage incorrect .. ?comment le faire un reset et le remettre à zéro d usine ?
merci de votre aide
fred

IMG_2671.jpeg


IMG_2675.jpeg
 
S

sébastien62

Compagnon
Salut.
Tu as tout branché correctement?
Si oui, as tu un message d'erreur?
Pour la remise à zéro usine, aller sur FUN puis FCS puis INI.

Screenshot_20240622_083920_OneDrive.jpg



Une fois fait, mettre un morceau de fil entre LI1 et +15V et il devrait démarrer...
bonne continuation
Ps: et si ça fonctionne pas, tu as peut etre hérité d'un variateur vendu fonctionnel mais non...(ça m'est déja arrivé...)
Séb
 
F

Fred47

Ouvrier
merci , je viens de faire le reset
Ensuite j ai refait le branchement , jusque là je ne pense pas faire d erreur .
Dès que je met mon fil 15 V Li1 l écran se met à 0.0 .
n ayant pas de potentiomètre, comment augmenter la vitesse dans le menu ?
 
Dernière édition:
P

petit_lulu

Compagnon
c'est dans le menu "SET" puis "LSP", a la place de 0 tu met une valeur, c'est la fréquence mini.
 
R

Roland DENIS

Compagnon
Oui curieux mais peut être point incohérent ce qui pourrait faire penser qu'a 75 ou 100 périodes doit tourner bien moins vite a essayer naturellement
 
C

chabercha

Compagnon
Bonjour
J'ai je pense en plus ancien ce type de moteurs, récupérés sur une machine bois.
20240623_101502.jpg

En 110v triphasé.
20240623_101600.jpg


Je l'avais fait fonctionner avec un vario tri tri 380, plage de tension de 0 à 460v et fréquence de 0 à 400hz, réglage de la tension à 110v et essai jusqu'à 200hz.
A+Bernard
 
C

chabercha

Compagnon
J'ai aussi le presque même mais en bi-tension et bi-vitesses.
20240623_102029.jpg


20240623_102003.jpg

Pas fait d'essai.
20240623_102219.jpg

.
 
Dernière édition:
G

gustavox

Compagnon
euuuh

sujet traité précédemment sur un moteur de broche 200 Hz

en commande V/F standard on a en gros 115V a 25 Hz, 230V a 50Hz
ton moteur 200Hz et 230V en nominal c'est pas bon il faut adapter la courbe de commande du variateur le plus cohérent serait une linéaire de 0 a 200 Hz donc environ 1/4 de la tension a 50 Hz donc 60 Volt et PAS 230 V, attention tu va tout cramer ...

Voir la pièce jointe 1719144592848.webp





si des dégats n'ont pas encore été faitds, je te conseille
1 d'essayer ton vario su run moteur tri bidon couplé en triangle pour CONFIRMER LE BON FFONCtionnement du vario
2 d'acheter un variateur adapté a ton moteur dont la courbe de commande tension fréquence est paramétrable et la freq max est 200 hz
3 de te rapprocher d'un rveendeur ./ industriel / bobineur local pour avoir les bonnes infos

a bientot
 
P

petit_lulu

Compagnon
l'ATV 11 est un 230 mono/230 tri et maxi 200Hz.
je ne vois pas ou est le problème avec le moteur ????
il faut juste rentrer la frequence nominal de 200Hz dans le variateur et la courbe V/F s'adapte toute seule.
 
G

gustavox

Compagnon
@petit_lulu merci de ton intervention ! tu connais bien les atv11 alors niquel tu peux indiquer a notre ami le nom du parametre

pour info il vient juste de faire un reset usine
 
P

petit_lulu

Compagnon
pour la fréquence nominal moteur (200Hz) c'est dans le paramètre "DRC" puis "FRS"
pour la tension (220V) c'est dans "DRC" puis "UNS"
pour le courant moteur, "DRC" et "NCR" (ici 1.4A)
mettre une fréquence mini dans "SET" puis "LSP", par exemple 1000Hz
puis mettre le temps d’accélération et décélération a 10 secondes dans "SET" puis "ACC" (accélération) et "DEC" (décélération)

ensuite, faire un pont entre LI1 et +15V et ça doit tourner...
 

Sujets similaires

S
Réponses
1
Affichages
558
sébastien62
S
A
Réponses
3
Affichages
2 060
titi t16
titi t16
O
Réponses
18
Affichages
2 285
olivier34
O
fauxjetons
Réponses
18
Affichages
52 341
hercule.toto
hercule.toto
T
Réponses
15
Affichages
2 412
tinkerland
T
SteamPilatus
Réponses
51
Affichages
8 355
Charly 57
Charly 57
L
Réponses
1
Affichages
1 236
gaston48
G
C
Réponses
38
Affichages
6 221
champimatic
C
Haut